5 จุดบกพร่องสำหรับการจัดตั้ง สายไฟ THW ที่เสี่ยงไฟลุก ช่างไฟมือใหม่ต้องระมัดระวัง

สายไฟ THWหมายถึงสายไฟฟ้าแกนลำพังที่นิยมใช้ในตึกและที่อยู่อาศัย เพราะเหตุว่ามีความทนทาน และเป็นไปตามมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่ แม้ว่าจะเป็นสายที่ใช้งานทั่วไป แต่ว่าการต่อว่าดตั้งที่ผิดจำเป็นต้อง
เพียงนิดหน่อยก็สามารถสร้างความร้อนสะสมจนกระทั่งนำมาซึ่งการก่อให้เกิดเรื่องไฟลุกที่รุนแรงได้ นี่คือ 5 ข้อ
บกพร่องสำคัญที่ช่างไฟและผู้ใช้งานต้องระวังเมื่อทำงานกับสาย THW

วันนี้เราได้เก็บ 5 ข้อบกพร่องรุนแรงรวมทั้งพบได้มากที่สุด สายไฟ thai yazaki  สำหรับการจัดตั้งสาย THW ที่คุณต้องระวัง เพื่อยกฐานะความปลอดภัยของระบบกระแสไฟฟ้าที่คุณดูแล

จุดบกพร่องที่ 1: การใช้ขนาด สาย THW ไม่สมาคมกับโหลด

ความบกพร่องอันดับแรกๆคือการเลือกขนาดพื้นที่หน้าตัดของสายไฟ THW เล็กเกินความจำเป็นเมื่อเทียบกับปริมาณกระแสไฟ (โหลด) ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ดึงไปใช้

ความเสี่ยงแล้วก็ทางแก้ไข

ความเสี่ยง: เมื่อไฟฟ้าเกินพิกัด สายไฟจะกำเนิดความร้อนสูงอย่างเร็ว (Overcurrent Heating) แม้ความร้อนเกิน 70°C ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ฉนวน PVC ของสาย THW ทนได้ จะมีผลให้ฉนวนย่อยสลาย หลอมละลาย แล้วก็เกิดการลัดวงจร

วิธีแก้ไข: จำเป็นต้องคำนวณโหลดรวมของวงจรให้ถูก และก็อ้างอิงตารางมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า เพื่อเลือกขนาดสาย THW ให้สมควร ดังเช่นว่า หากใช้เต้ารับทั่วไป ควรจะใช้สายไฟ THW 2.5 ตำรวจมิลลิเมตร เป็นขั้นต่ำ

ข้อผิดพลาดที่ 2: การต่อสายไม่แน่นหนา หรือหละหลวม

รอบๆรอยต่อหรือจุดเชื่อมต่อสาย THW สายไฟคอนโทรล กับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอาทิเช่น เบรกเกอร์, เต้ารับ, หรือขั้วต่อ เป็น
จุดที่เกิดปัญหาได้บ่อยมากที่สุด



การเสี่ยงแล้วก็ทางแก้ไข

ความเสี่ยง: การต่อสายที่หละหลวมไหมแน่นเพียงพอจะมีผลให้กำเนิด "ความต้านทานสูง" (High Resistance) ณ จุดนั้น ซึ่งจะแปลงกำลังไฟฟ้าเป็นความร้อนสูงมาก จนถึงกำเนิดเป็นประกายไฟหรือความร้อนจนหลอมเหลววัสดุอุปกรณ์พลาสติกโดยรอบได้
แนวทางแก้ไข: ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับในการปอก และ ต่อสาย THW ให้กับเทอร์มินอลอย่าง
แน่นหนา ควรขันสกรูให้ได้แรงบิดที่สมควร และใช้หางปลา (Terminal Lug) สำหรับสาย
ที่มีขนาดใหญ่
ข้อบกพร่องที่ 3: การร้อย สาย THW อัดแน่นในท่อเกินไป
สาย THW มักถูกจัดตั้งด้วยการร้อยท่อร้อยสาย (Conduit) แต่ว่าการอัดสายหลายชิ้นเหลือเกินในท่อขนาดเล็กนับว่าเป็นจุดบกพร่องรุนแรง

ความเสี่ยงและก็แนวทางแก้ไข

ความเสี่ยง: การร้อยสาย THW แน่นท่อจะกัดกันการระบายความร้อนตามเดิมของสายไฟ ทำให้ความร้อนสะสมอยู่ภายในท่อ นำมาซึ่งการทำให้อุณหภูมิของฉนวนสูงเกิน 70°C และลดความสามารถสำหรับการรับกระแสของสายลง (Derating)
ทางแก้ไข: ปฏิบัติตามกฎของการไฟฟ้าที่กำหนดให้สายไฟควรมีพื้นที่ว่างในท่อพอเพียงต่อการระบายอากาศและไม่ให้เกิน 40% ของพื้นที่หน้าตัดด้านในท่อ

จุดบกพร่องที่ 4: การเดิน สาย THW ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

แม้สาย THW จะทนความชุ่มชื้นได้ แต่ว่าก็มีข้อกำหนด สาย thw สำหรับในการจัดตั้งที่จำเป็นต้องทราบ

ห้ามฝังโดยตรง: สาย THW มีเปลือกเพียงแค่ชั้นเดียว ห้ามนำไปฝังดินโดยตรง เพราะเหตุว่าฉนวนจะถูกทำลายจากความชุ่มชื้นหรือการกัดกร่อน หากจำต้องฝัง จำเป็นต้องใช้สายไฟ NYY เท่านั้น
ห้ามสัมผัสสารเคมีเข้มข้น: การเดินสาย THW ใกล้บริเวณที่มีไอน้ำมัน กรด หรือด่าง บางทีอาจเร่งให้ฉนวนสลายตัวเร็วมากยิ่งกว่าเดิม

จุดบกพร่องที่ 5: การติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือคุ้มครองปกป้องไม่เหมาะสม (เบรกเกอร์)

การเลือกใช้เบรกเกอร์ที่ไม่ชมรมกับขนาดสาย THW เป็นการทำให้ระบบป้องกันภัยล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง

ความเสี่ยง: แม้เบรกเกอร์มีขนาดใหญ่เกินไป อย่างเช่น ใช้เบรกเกอร์ 30 แอมป์ คู่กับสายไฟ THW 2.5 ตร.มิลลิเมตร ที่รับกระแสได้เพียง 21 แอมแปร์ เมื่อกำเนิดกระแสเกิน (ดังเช่น 25 แอมแปร์) สายไฟจะร้อนจนไหม้ก่อนที่จะเบรกเกอร์จะตัดวงจร

วิธีแก้ไข: ขนาดของเบรกเกอร์จะต้องมีค่ากระแสสูงสุดไม่เกินพิกัดการทนกระแสของสาย THW ที่ใช้งานในวงจรนั้นๆเสมอ

ปัญหาที่พบได้ทั่วไป (FAQ)

Q: สายไฟ THW สามารถใช้เดินด้านนอกตึกได้ไหม?
A: สายไฟ THW สามารถเดินข้างนอกอาคารได้ เฉพาะในรอบๆที่มีการร้อยท่อคุ้มครองปกป้องอย่างมิดชิด และไม่โดนแดดโดยตรง แต่ถ้าหากเป็นงานเดินลอยในอากาศ หรือฝัง ควรเลือกใช้สาย NYY หรือ THW-A ที่มีโครงสร้างสมควรกว่า

Q: ถ้าเกิดใช้ สาย THW เกินอายุการใช้แรงงานจะเป็นอันตรายไหม?
A: อันตรายมากนะครับ เมื่อเวลาผ่านไป ฉนวน PVC ของสาย THW จะแข็งตัว กรอบ แล้วก็แตกเปราะ ซึ่งจะก่อให้ตัวนำทองแดงสัมผัสกันและเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ง่าย ควรจะวิเคราะห์แล้วก็เปลี่ยนสายไฟเก่าที่ติดตั้งมานานกว่า 15-20 ปี

Q: เราสามารถซื้อ สายไฟ THW ที่ได้มาตรฐานจากที่ไหน?
A: ควรที่จะเลือกซื้อสาย THW จากตัวแทนขายเชื่อใจได้เพียงแค่นั้น เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. ตามที่เป็นจริง

BBKFAIFANET: ความปลอดภัยเริ่มที่การเลือก สาย THW ที่ถูก

พวกเราตระหนักถึงจุดสำคัญของการต่อว่าดตั้งที่ปลอดภัย เราจึงคัดสรรเฉพาะสายไฟ THW ที่ตามมาตรฐานจากผู้สร้างชั้นแนวหน้า พร้อมให้ข้อมูลแล้วก็คำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกขนาด แล้วก็การใช้งาน ไม่ว่าคุณจะเป็นช่างมือโปรที่ปรารถนาสาย THW สำหรับแผนการ หรือ เจ้าของบ้านที่ปรารถนาความเชื่อมั่นและมั่นใจ  สายไฟ nyy  สำหรับเพื่อการซ่อมแซม พวกเราพร้อมสนับสนุนให้งานไฟฟ้าของคุณไม่เป็นอันตรายรวมทั้งมีประสิทธิภาพสูงสุด ติดต่อสอบถามข้อมูลอื่นๆ